| 本帖最後由 vcd842002 於 2018-6-25 09:29 PM 編輯
租屋電表為單向220V.沒開冷氣也沒用220的電.電表照跑
經爬文用110的電接220電錶會跑很快.
請問這是啥原理.被房東吃不少錢
|
|
若新密碼無法使用,可能是數據未更新。請使用舊密碼看看。 |
| |
| |
- 最後登錄
- 2024-2-29
- 在線時間
- 124 小時
- 註冊時間
- 2008-7-18
- 閱讀權限
- 20
- 精華
- 0
- UID
- 4600526
- 帖子
- 392
- 積分
- 33 點
- 潛水值
- 28423 米
| 單相220V的電表如果只供電給220V負載,如冷氣、電熱水器等,計算度數沒問題,如果配合中性線也供應110V用電,就會有計算度數失準的問題。
110V/220V混合用電一定要裝單相三線式電表才是正確的。
|
|